Résolu

Redirection port 443 : accès à distance


Bonjour,

J'ai un appareil Siemens qui fait webserveur et utilise le port 443. En local, j'arrive à me connecter et à ouvrir l'interface.
J'essaie ensuite de me connecter via l'adresse IP de mon routeur en faisant une redirection du port 443 vers l'adresse IP locale de l'appareil Siemens.
Cependant, ça ne fonctionne pas.
Selon Siemens, c'est parce que le port est également utilisé pour le protocole HTTPS/SSL.
Ils me conseillent de changer le port pour ce protocole vers le 4443 (par exemple).
Comme le faire avec le routeur Netgear?

Merci d'avance pour votre aide.

Grégory
icon

Meilleure réponse par roylion15 13 février 2018, 16:59

Hello,
Pouvez vous d'abord vérifier si vous êtes bien en IP publique ?
Vous essayez bien de vous connecter via votre "adresse publique" en tapant par exemple un truc comme "https://123.123.123.123:443" ... Si votre adresse IP WAN dans le modem commence par 10.x vous êtes en IP privée et donc çà ne fonctionnera pas ...
Le port 443 est-il utilisé par un autre appareil , une autre redirection ou autre usage via UPNP ( playstation 3/4 etc ) ?
Dans tous les cas, sur le modem routeur NETGEAR vous ne pourrez pas changer le port d'entrée en autre chose que le 443 dans ce cas ci.
Peut être bien que c'est possible de changer le port à utiliser sur l'appareil en lui même pour l'obliger à prendre 4443 ou un autre et faire la redirection de ce port là ?

Afficher l'original

13 commentaires

Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Hello,
Pouvez vous d'abord vérifier si vous êtes bien en IP publique ?
Vous essayez bien de vous connecter via votre "adresse publique" en tapant par exemple un truc comme "https://123.123.123.123:443" ... Si votre adresse IP WAN dans le modem commence par 10.x vous êtes en IP privée et donc çà ne fonctionnera pas ...
Le port 443 est-il utilisé par un autre appareil , une autre redirection ou autre usage via UPNP ( playstation 3/4 etc ) ?
Dans tous les cas, sur le modem routeur NETGEAR vous ne pourrez pas changer le port d'entrée en autre chose que le 443 dans ce cas ci.
Peut être bien que c'est possible de changer le port à utiliser sur l'appareil en lui même pour l'obliger à prendre 4443 ou un autre et faire la redirection de ce port là ?
Bonjour,
Je suis bien en adresse publique. Et j'essaie bien de me connecter via mon adresse IP externe (https).
Je n'ai aucun autre appareil connecté, j'ai juste une redirection active (je ne sais pas à quoi elle correspond), mais je ne vois même pas la redirection que j'essaie de mettre en place.

https://
https://
L'appareil ne permet pas de changer ce port.
Selon Siemens le port 443 est déjà utilisé pour des protocoles internes
code:
'I assume that the port 443 is used for the router internal protocols (HTTPS/SSL)'

Est-ce que c'est l'UPnP qui pourrait poser problème?

Merci
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Pourriez vous poster une capture de vos règles de NAT ?

Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Je ne vois pas que le port est utilisé par autre chose ...
Votre appareil est configuré en IP fixe au lieu et en dehors de la plage dhcp, pouvez vous poster une photo de sa config IP ?
roylion15 a écrit:

Votre appareil est configuré en IP fixe au lieu et en dehors de la plage dhcp, pouvez vous poster une photo de sa config IP ?



Que voulez-vous dire avec le plage dhcp?

Vous voulez dire la config de l'appareil Siemens?
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
La plage DHCP du netgear va de 192.168.0.2 à 26 ...
il est parfois nécessaire de laisser l’appareil en DHCP et fixer son adresse locale dans le routeur Voo via DHCP réservation.
Oui la config de l’ appareil Siemens...
tester le port avec Ce site
Niveau d'utilisateur 7
Badge +9
Bonjour Greg25,

Je vous confirme bien que vous êtes en IP Publique, le problème ne vient donc effectivement pas de là.

Les interventions de roylion15 sont très pertinentes, je vous invite à suivre ses recommandations et venir nous informer de l'évolution de la chose. 🙂
Il est clair que faire du natting pour des ports standard et surtout l'HTTPS n'est pas une chose à faire.

Ce qu'il faut faire c'est faire c'est du natting du port 4443 externe vers le port 443 interne, vers de votre appareil Siemens ... pour lui ce sera du standard.

Comme le dit @roylion15 vous consulterai votre appareil via https:\\votre_IP_:4443
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
@DDA
Ce n’est pas prévu sur le modem Netgear, on ne sait pas spécifier un autre port d’ entrée ...
Je suggère de changer ça sur l’appareil , cela devrait pouvoir se faire car utiliser le 443 n’est pas forcément une bonne chose effectivement ...
@roylion15
Ha zut, j'avais regardé dans le TC, là c'est possible ... pourtant je vois le port externe et interne dans son screen.
Il n'est pas certain qu'il puisse le changer dans son Siemens, il faut voir si ce paramètre est accessible ... maintenant, dans le serveur web lui-même il est peut-être possible d'adapter ce paramètre, mais il faut plus de connaissance en travaillant sur les fichiers internes et lors d'un upgrade du firware, cela risque de revenir à la valeur standard !
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Oui ce sont les redirections uPNP et c’est juste une info non modifiable... dans les réglages de NAT il n’y a pas cette possibilité qui existe uniquement dans le dernier TC.
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Bonjour Greg25,

Nous n’avons plus eu de vos nouvelles. Avez-vous pu suivre les conseils de nos experts ?

Bonne journée 🙂

Commenter

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience. Si vous acceptez ou continuez de naviguer, vous acceptez règles relatives aux cookies. En savoir plus sur nos cookies

    Accepter les cookies Paramètres de cookies