Switch manageable inaccessible

Bonjour,

Le technicien voo viens d'installer internet via un modem Technicolor. Derrière le modem, j'ai placé un switch D-Link DGS 1100 24 ports (manageable) qui accueille tous mes câbles.

Tout fonctionne parfaitement par contre impossible d’accéder à la partie manageable de mon switch qui possède une ip statique en l’occurrence 10.90.90.90 inaccessible via un navigateur internet. J'ai bien essayé en me connectant au modem voo de lui attribuer une autre IP fixe du genre 192.168.1.xx via l'adresse mac du switch sans succès.

Auriez-vous une solution afin que je puisse accéder à l'interface d'administration de ce switch ? Je bloque

Merci d'avance

Solution acceptée

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 4 ans

Hello

Faire un RESET USINE du switch pour restaurer ses paramètres par défaut . Il y a un bouton pour ça .

Voir la notice du switch .

Il semble que l’IP soit fixée directement dans les paramètres du switch parce que 10.90.90.90 n’est certainement pas une valeur par défaut.

Pourquoi aller mettre une adresse IP en 10.x sur le switch alors que le range IP du Technicolor est en 192.168.0.x ?

Le switch devra être mis en mode DHCP et son IP locale sera ensuite a fixer dans le modem via DHCP réservation par rapport à sa Mac adresse.

Bonne soirée