1 message(s)
diamètre gaine
Bonjour
nous sommes en cours de construction, quelle est le diamètre minimum de la gaine imposée par VOO ?
Le constructeur nous dit 110, l'électricien nous dit 80 ?
Si on met d'office du 110, ça ne posera donc pas problème ?
Merci d'avance
roylion15
Top Expert
•
44.6K messages
il y a 8 mois
Hello
Je pense que 80 mm est la taille recommandée par voo,, avec tire fil dedans mais peut être que du 110 mm ne devrait pas poser de souci.
mais en général c’est réservé à l’électricité / gaz / eau etc…
Attention que seul le câble voo pourra utiliser cette gaine, pas question de partager avec un autre opérateur qui utilise une autre technologie que le coaxial ou des câbles électriques.
(Modifié)
0
0
Fallon
Officiel VOO
•
1.8K messages
il y a 8 mois
Bonjour @Prévost,
La gaine doit être de 80 mm et être placée à une profondeur minimum de 0.60 m.
Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à un premier raccordement ici. 😊
0
0
FreeToutCompris
4 messages
il y a 3 mois
Bonjour,
Où est-ce qu'on peut trouver une gaine souple de 80mm ? Sur Brico, je ne trouve que celle-ci pour utilisation extérieure mais son diamètre est de 40mm : https://www.brico.be/fr/atelier-materiaux/electricite/cables-cache-cables-et-accessoires/accessoires-pour-cables-electriques/tube-annele-pour-l-exterieur-martens-25m-40mm/2660912
Je ne pourrais pas prendre celle-ci ?
0
0
roylion15
Top Expert
•
44.6K messages
il y a 3 mois
hello
Non … c’est 80 mm (minimum) comme déjà expliqué plus haut et la tranchée à 60 cm de profondeur …
Revoir ceci pour un premier raccordement !
(Modifié)
0
0
FreeToutCompris
4 messages
il y a 3 mois
Merci. J'attends que quelqu'un puisse me dire où je peux acheter un 80mm flexible. Avec le béton armé et les grosses racines, la tranchée doit être un peu déviée donc le rigide n'est pas permis.
0
0
roylion15
Top Expert
•
44.6K messages
il y a 3 mois
Votre entrepreneur ou votre électricien devrait pouvoir vous renseigner sur un revendeur dans votre région .
0
0
FreeToutCompris
4 messages
il y a 3 mois
Je le fais moi-même donc pas de pro à qui demander. Le technicien VOO ne m'avait finalement pas installé car il avait soulevé une différence de signal trop grande entre la sortie à l'ampli et le poteau. Il m'avait dit que la tranchée serait faite en une après midi avec une bêche. La vérité c'est que ca va me prendre encore des jours, et après 30cm de profondeur, ce n'est plus la bêche qu'il faut, c'est la pioche. Mais bon ca fait du sport :)
L'installation du câble d'origine est début des années 70 du coup je crois qu'il m'avait même pas proposé de changer le câble, car à l'époque ils devaient enterrer le câble sans gaine.
0
0
roylion15
Top Expert
•
44.6K messages
il y a 3 mois
Bah, il doit bien y avoir un bon revendeur de matériel électrique dans votre région (pas brico ou autres magasins qui ne vendent rien de conforme)
Un câble des années 70 n'est plus conforme aux normes actuelles, c'était juste pour faire passer le signal TV analogique et donc vous aurez des problèmes et des pertes vu la montée en fréquence du réseau.
0
FreeToutCompris
4 messages
il y a 3 mois
Oui. Je regarderai aux alentours des commerçants spécialisés. Merci roylion15 pour le suivi.
0