Bonjour à tous,

je dois refaire une partie de l'électricité dans ma maison et je voudrais en profiter pour déplacer mon niu (le répartiteur tv-net voo) mon modem et donc aussi mes prises tv.
Quel type de câble conseillez-vous depuis:
1° - l'ancienne place du NIU vers la nouvelle
2° - du NIU vers les prises TV (2 à 10 m max vers la prise et 1 à 15m max connectée directement à la TV)

J'ai déjà lu quelque part que VOO recommandais d'utiliser du RG6u, mais je ne sais pas si c'est le câble "à tout faire".

Merci et bonne journée

icon

Meilleure réponse par XENA 5 octobre 2015, 07:28

oui c'est ça
Afficher l'original

Ce sujet a été fermé.

7 commentaires

Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
oui c'est ça
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Cable à tout faire bof !.... le RG6U c'est pas du bête cable coax acheté au "brico" hein !
Note également que ce cable ne doit pas passer dans les mêmes gaines que les fils /cables 220 volts et doit avoir sa propre gaine.
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Ces câbles ne peuvent pas être encastrés directement dans les murs sans avoir de "gainage", sinon cette installation ne sera pas conforme.
Voo m'a bien certifié également que leurs câbles doivent passer dans des gaines en encastré lors de leur installation par mes soins.
je te suggère ce sujet : https://forum.voo.be/television-42/protection-du-cable-voo-dans-une-gaine-electrique-440/index1.html
la gaine est de ce type par exemple : http://www.lelectricien.net/1089-large/gaine-icta-100ml-diametre-25.jpg
Niveau d'utilisateur 7
Badge +12
Hum, ben faut voir depuis combien de temps il est là ...
Clairement dans les anciennes installations, pour avoir facile ils ne mettaient pas de gainage pour raccorder un max de clients sans rester des heures... Et tes plaques de gyproc qui ont été placées après l'installation de départ peut être aussi. Mais bon depuis quelques années, les normes ont bien changé... Mon installation date de 4 ans et là on m'avait bien précisé de le mettre dans un gaine jusqu'à l'extérieur et du NIU vers les prises également, si le cablage intérieur est en partie "apparent" il n'y a pas forcément besoin de le gainer à ces endroits là, juste ce qui passe DANS les murs.
Niveau d'utilisateur 3
Badge +3
Cable à tout faire bof !.... le RG6U c'est pas du bête cable coax acheté au "brico" hein !
Note également que ce cable ne doit pas passer dans les mêmes gaines que les fils /cables 220 volts et doit avoir sa propre gaine.


Je sais qu'il ne trouve pas partout et que ce n'est pas du bête câble coax,
Le câble sera encastré dans le mur donc pas besoin de gaine... 😉

Merci encore 😉
Niveau d'utilisateur 3
Badge +3
Ces câbles ne peuvent pas être encastrés directement dans les murs sans avoir de "gainage", sinon cette installation ne sera pas conforme.
Voo m'a bien certifié également que leurs câbles doivent passer dans des gaines en encastré lors de leur installation par mes soins.
je te suggère ce sujet : https://forum.voo.be/television-42/protection-du-cable-voo-dans-une-gaine-electrique-440/index1.html
la gaine est de ce type par exemple : http://www.lelectricien.net/1089-large/gaine-icta-100ml-diametre-25.jpg


Merci je prends note 😉
Niveau d'utilisateur 3
Badge +3
Ces câbles ne peuvent pas être encastrés directement dans les murs sans avoir de "gainage", sinon cette installation ne sera pas conforme.
Voo m'a bien certifié également que leurs câbles doivent passer dans des gaines en encastré lors de leur installation par mes soins.
je te suggère ce sujet : https://forum.voo.be/television-42/protection-du-cable-voo-dans-une-gaine-electrique-440/index1.html
la gaine est de ce type par exemple : http://www.lelectricien.net/1089-large/gaine-icta-100ml-diametre-25.jpg


Je te recite encore une fois, mais petite question, le câble qui vient de la rue, il doit aussi passer dans une gaine? parce que ce n'est clairement pas le cas... 😕 Il passe à travers la brique, puis derrière les plaques de gyproc, mais pas de gaine visible...